粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范 GB50750-2012
6.5 结晶装置
6.5.1 预冷却器、溶液冷凝器、混合冷凝器的辅助冷凝器中心线安装垂直度应为1/1000。
6.5.2 预冷却器、溶液冷凝器、混合冷凝器辅助冷凝器等衬胶设备壳体严禁使用电气焊。
6.5.3 结晶装置装配后,以0.1MPa的水压进行试验,保压12h,压降不应超过5%。
6.5.4 结晶装置装配后,抽真空试验,真空度应为—0.085MPa,且保压12h,压升不应超过5%。