粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范 GB50750-2012
返 回
变小
变大
底 色

3.12 后溶解机

3.12.1 后溶解机安装允许偏差及检验方法应符合表3.12.1的规定。

表3.12.1 后溶解机安装允许偏差及检验方法

3.12.2 夹套及连通管道应进行水压试压,水压为0.2MPa,保压30min,不得渗漏。

3.12.3 搅拌头应按标识方向旋转。

3.12.4 出料阀芯与出料阀座接触面应密封,以0.1MPa水压试压,不得渗漏。