粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范 GB50750-2012
2.4 安装现场的安全卫生
2.4.1 安装作业的安全卫生应符合以下规定:
1 安装现场安全通道应畅通无阻,并应保持洁净;
2 安装现场进行焊接、切割操作,应执行现行国家标准《焊接与切割安全》GB 9448的有关规定;
3 安装人员在高处作业时,必须佩带安全带。进入工作现场的人员必须戴安全帽;
4 在设备安装前,楼板上预留的设备安装孔周围必须设置临时护栏及警示标志;
5 接触腐蚀性或有害介质时,应采取有效防护措施,清洗液要收集处理。
2.4.2 安装工程中应合理选择起重吊装工具和工作方法,索具的使用和起吊安全应按国家现行标准《起重机械安全规程 第1部分:总则》GB 6067.1和《厂区吊装作业安全规程》HG 23015的有关规定执行。
条文说明
2.4.1 因粘胶纤维设备体积庞大,需要高处作业,现场有高空坠物的危险,对人身安全构成威胁,故本条中的第3款设定为强制性条文;又因粘胶纤维设备管道较多,结构复杂,需要在上层楼板预留设备安装孔,为防止高空坠物和人员坠落,本条中的第4款定为强制性条文,以确保人身安全。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:2.3 地脚螺栓、垫铁和灌浆
- 下一节:2.5 静设备安装