粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范 GB50750-2012
返 回
变小
变大
底 色

2.2 设备混凝土基础

2.2.1 设备混凝土基础安装技术要求及检验方法应符合下列规定:

    1 设备混凝土基础不应有露筋、蜂窝、空洞、裂纹、分层、沉陷或变形等缺陷;

    2 设备混凝土基础强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB 50107的有关规定检测,设备就位前,混凝土基础强度应达到设计值;

    3 有腐蚀性介质影响的设备混凝土基础,应做好防腐蚀处理;

    4 设备混凝土基础允许偏差及检验方法应符合表2.2.1的规定,未经验收合格的不得进行安装。

表2.2.1 设备混凝土基础允许偏差及检验方法

2.2.2 设备基础面弹线应符合表2.2.2的规定。

表2.2.2 设备基础面弹线的要求

条文说明

2.2.1 本条规定了对设备基础的要求,设备基础对设备运转影响较大,尤其对日益发展的高速、高产设备具有更大的影响。设备基础的好坏影响到整台设备的安装;设备基础强度达不到要求时,造成开车过程中地脚处的地基被震裂,严重时会造成楼层地基塌方。

    设备混凝土基础允许偏差及检验方法是根据建筑行业的要求确定的。中心线对中心线的允许偏差,只能是偏左或偏右,不能为负数。尺寸允许偏差为尺寸上和下组成。

2.2.2 勾股弦测量法是指勾长、股长分别为3m、4m测量弦长应为5m。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475