11.4 结构设计

11.4.1  涵洞结构计算应包括下列内容:

    1  确定各部结构形式及其主要尺寸;

    2  进行荷载计算及确定荷载组合;

    3  稳定计算;

    4  强度计算及抗裂验算;

    5  细部结构设计。

11.4.2  涵洞设计荷载组合应符合表11.4.2的规定,按荷载的基本组合设计,偶然组合校核,尚应考虑其他可能的不利组合。

11.4.3  涵洞内力计算应根据设计实践经验或者工程类比法先拟定各部尺寸,按结构形式选择适用的计算方法。圆涵、盖板涵、拱涵及箱涵均应取单位长度的横断面,采用结构力学方法或查表法计算内力,圬工侧墙可按材料力学方法验算稳定性和截面应力。

11.4.4  钢筋混凝土构件的横断面尺寸应满足构造和施工要求,并应按横向内力计算成果配置横向筋。采用间隔式支墩的圆涵管除外,涵洞纵向应按构造要求配筋。

11.4.5  涵洞宜按限裂构件设计,有较高防渗要求的应采取加设专用防渗面层的保护措施。

11.4.6  软基上的涵洞应进行沉降变形计算,并应与连接渠道变形相协调。