自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
返 回
变小
变大
底 色

附录B 节流装置所要求的最短直管段长度

B.0.1  孔板所要求的最短直管段长度宜符合表B.0.1的规定。

表B.0.1  孔板所要求的最短直管段长度

    注:1  表中数值以管道内径D的倍数表示。

           2  A栏为“零附加不确定度”的数值,B栏为“0.5%附加不确定度”的数值。

           3  β=0.6和互成垂直平面上两个90°弯头,当S<2D,ReD>2×106时,A栏值应为95D。

           4  温度计插套或套管直径0.03D~0.13D时,A栏值为“20”,B栏值为“10”。

           5  *栏目前尚无较短直管段的数据。

           6  S是上游弯头弯曲部分的下游端到下游弯头弯曲部分的上游端测得的两个弯头之间的间隔。

B.0.2  喷嘴和文丘里喷嘴所要求的最短直管段长度宜符合表B.0.2的规定。

表B.0.2  喷嘴和文丘里喷嘴所要求的最短直管段长度

注:1  表中数值以管道内径D的倍数表示。

       2  A栏为“零附加不确定度”的数值,B栏为“0.5%附加不确定度”的数值。

       3  *栏目前尚无较短直管段的数据。

B.0.3  经典文丘里管所要求的最短直管段长度宜符合表B.0.3的规定

表B.0.3  经典文丘里管所要求的最短直管段长度

    注:1  表中数值以管道内径D的倍数表示。直管段应从最近的弯头弯曲部分的下游端或从渐缩管或渐扩管的弯曲或圆锥部分的下游端测量到经典文丘里管的上游取压口平面。

        2  A栏为“零附加不确定度”的数值,B栏为“0.5%附加不确定度”的数值。

        3  *栏目前尚无较短直管段的数据。

        4  下游直管段长度为4倍喉部直径的长度。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475