自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
13.2 交接验收
13.2.1 仪表工程具备交接试验条件后,应办理交接验收手续。
13.2.2 交接验收时,应提交下列文件:
1 工程竣工图。
2 设计修改文件和材料代用文件。
3 隐蔽工程记录。
4 安装和质量验收记录。
5 绝缘电阻测量记录。
6 接地电阻测量记录。
7 仪表管道脱脂、压力试验记录。
8 仪表设备和材料的产品质量证明文件。
9 仪表校准和试验记录。
10 回路试验和系统试验记录。
11 仪表设备交接记录。
13.2.3 因客观条件限制未能全部完成的工程,可办理工程交接验收手续,并应提交未完工程项目明细表。未完工程的施工安排,应按合同的规定进行。
条文说明
13.2.2 工程交工文件和记录表格的格式,可根据各行业的有关规定,以及合同要求来选定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:13.1 交接验收条件
- 下一节:附录A 自动化仪表分项工程质量验收记录