自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
返 回
变小
变大
底 色

12.4 综合控制系统试验

12.4.1  综合控制系统在回路试验和系统试验前应在控制室内对系统本身进行试验。试验项目应包括组成系统的各操作站、工程师站、控制站、个人计算机和管理计算机、总线和通信网络等设备的硬件和软件的有关功能试验。

12.4.2  综合控制系统的试验应在本系统安装完毕,且供电、照明、空调等有关设施均已投入运行的条件下进行。

12.4.3  综合控制系统的试验应按批准的试验方案进行。

12.4.4  综合控制系统的硬件试验项目应包括下列内容:

    1  应进行盘柜和仪表装置的绝缘电阻测量。

    2  应进行接地系统检查和接地电阻测量。

    3  应进行电源设备和电源插卡各种输出电压的测量和调整。

    4  应对系统中全部设备和全部模块插卡的通电状态进行检查。

    5  应对系统中单独的显示、记录、控制、报警等仪表设备进行单台校准和试验。

    6  应通过直接信号显示和软件诊断程序,对装置内的模块插卡、控制和通信设备、操作站、控制站、计算机及其外部设备等进行状态检查。

    7  应进行输入、输出模块插卡的校准和试验。

12.4.5  综合控制系统的软件试验项目应包括下列功能:

    1  系统显示、运算处理、操作、控制、报警功能的检查试验。

    2  系统诊断、维护功能的检查试验。

    3  系统冗余功能的检查试验。

    4  系统总线、网络通信功能的检查试验。

    5  系统记录、打印、拷贝等功能的检查试验。

    6  与工程有关的组态数据的检查确认。

    7  控制方案、控制和联锁程序的检查。

12.4.6  可编程序控制器应进行下列试验:

    1  应模拟输入条件进行逻辑、控制功能试验,同时应检测逻辑控制输出。

    2  具有模拟量控制的系统,应进行模拟量输入和模拟量输出试验,同时应进行运算、控制功能试验。

12.4.7  分散控制系统应进行下列试验:

    1  应进行系统通信功能试验。

    2  应进行系统操作画面功能试验。

    3  应模拟输入进行运算功能、控制功能、报警联锁功能试验,在操作站应查看对应功能显示,同时应测量相应控制输出值。

    4  应进行系统冗余功能、断电恢复功能试验。

    5  系统报表打印、拷贝、历史数据查询等功能试验。

    6  工程师站操作、维护、修改功能检查试验。

12.4.8  现场总线控制系统应进行下列试验:

    1  应进行系统通信线路检查,通信功能检查试验,总线地址分配检查。

    2  应进行总线系统供电检查试验。

    3  应进行系统操作画面功能试验。

    4  应模拟现场总线设备进行系统运算、控制、报警联锁功能检查试验,应进行操作画面试验。

    5  应进行系统冗余功能检查试验。

    6  应进行系统报表、打印、历史数据查询等功能检查试验。

    7  应进行工程师站操作、维护、修改功能检查试验。

条文说明

12.4.1  对系统本身进行试验时,可在机柜的输入端输入模拟现场信号,在输出端检测系统的输出信号。

12.4.4~12.4.8  经过多年发展,分散控制系统(DCS)、可编程序控制器(PLC)、现场总线控制系统(FCS)、工业计算机控制系统(IPC)和管理控制一体化系统等的功能特点已经相互交叉接近,经常共同组成一个过程控制和管理系统。对综合控制系统的试验,根据综合控制系统的特点,以及多年来在DCS、PLC、FCS和各类计算机控制系统施工中的实际经验和一般施工程序,提出了对综合控制系统进行试验的一般性要求。综合控制系统产品种类多,控制系统规模和工程规模也有差别,施工中应根据合同规定,按设计文件规定和项目特点编制技术方案,安排检验和试验工作。

12.4.4  本条对综合控制系统的硬件试验项目作出了一般性规定,应结合控制系统的特点,进行硬件检查。在检查过程中应避免因操作手段不当给计算机设备带来损坏。

12.4.5  本条对综合控制系统的软件功能试验作出了一般性规定,包括系统软件、应用软件、系统程序、系统组态、控制方案等的检查试验。

12.4.6  PLC与DCS的功能特点已经没有严格的区分。有些具有逻辑控制功能的PLC也具备了模拟控制功能,DCS也具有强大的逻辑处理能力,现场试验检查的方法也具有相同之处,本条只规定了对可编程逻辑控制功能的试验检查和对模拟、运算控制功能试验检查。

12.4.7  本条对DCS功能试验作出了规定,在对DCS硬件检查合格,系统程序装载完毕后,应该对DCS系统功能进行检查试验,在系统的输入端加载输入,检查系统运算、控制功能,在操作站核对相应显示数据,同时在输出端检查控制系统的输出值。对系统的冗余、通信、保护、打印、数据查询功能也应该检查试验。

12.4.8  FCS采用高可靠性、智能化的现场控制系统,根据FCS系统核心是总线协议,其基础是数字智能现场设备,本质为信息处理现场化这些要点,对FCS试验检查作了一般规定,特别是通信系统线路检查、通信功能检查、地址分配检查,总线供电电压检查。