自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
返 回
变小
变大
底 色

12.1 一般规定

12.1.1  仪表在安装和使用前应进行检查、校准和试验。

12.1.2  仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室应具备下列条件:

    1  室内应清洁、安静、光线充足,并应无振动、无对仪表及线路的电磁场干扰。

    2  室内温度宜为10℃~35℃。 

12.1.3  仪表试验的电源电压应稳定。交流电源及60V以上的直流电源电压波动范围应为±10%。60V以下的直流电源电压波动范围应为±5%。

12.1.4  仪表试验的气源应清洁、干燥,露点应低于最低环境温度10℃以上。气源压力应稳定。

12.1.5  仪表工程在系统投用前应进行回路试验。

12.1.6  仪表回路试验的电源和气源宜由正式电源和气源供给。

12.1.7  用于仪表校准和试验的标准仪器仪表,应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。

12.1.8  仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合设计文件的规定。

12.1.9  施工现场不具备校准条件的仪表,可对检定合格证明的有效性进行验证。

12.1.10  设计文件规定禁油和脱脂的仪表在校准和试验时,必须按其规定进行。

12.1.11  单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,不应少于5点。当进行回路试验时,仪表校准点不应少于3点。

条文说明

12.1.1  对仪表在安装和使用前检查、校准和试验,目的在于发现仪表产品质量问题和运输、贮存中产生的损坏和缺陷。需检定的仪表按照相关法规的要求和合同规定,委托具有检定资质资格的单位进行检定。

12.1.2  较重的执行器等可在室内库房等场地试验。一般仪表的试验室应根据现场条件设置,可以利用永久建筑设施。本条文规定了试验室的基本条件。综合控制系统的试验环境要求见本规范第12.4.2条。

12.1.5  本条为强制性条文。回路试验是对仪表性能、仪表管道和仪表线路连接正确性的全面试验,其目的在于对仪表和控制系统的设计质量、设备材料质量和安装质量进行全面的检查,确认仪表工程质量符合生产运行使用要求。

12.1.7  本条对标准仪器仪表的基本误差提出的要求是比较高的。由于目前工程选用的一些仪表准确度较高,在选择试验用的标准仪器仪表时,至少应保证其准确度比被校准仪表高一个等级。

12.1.9  施工现场也包括控制室和试验室。

12.1.10  本条为强制性条文。禁油和脱脂的仪表在校准和试验时,对校准仪器仪表和仪表设备按安全防护和产品说明要求,以及设计文件规定进行脱脂。