自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
返 回
变小
变大
底 色

11.2 防腐、绝热

11.2.1  仪表管道、支架、仪表设备底座、电缆桥架、电缆导管、固定卡等外表面防腐蚀涂层的涂刷应符合设计文件的规定。

11.2.2  涂料的施工应符合下列要求:

    1  涂刷前应清除表面的铁锈、焊渣、毛刺和污物。

    2  涂料的施工环境温度宜为10℃~35℃。

    3  多层涂刷时,应在涂膜完全干燥后再涂下一层。

    4  涂层应均匀,并应无漏涂。

    5  面层涂料颜色应符合设计文件的规定。

11.2.3  仪表管道焊接部位的涂刷应在管道系统压力试验后进行。

11.2.4  仪表绝热工程可与设备和管道的绝热工程同时进行,并应符合设计文件和现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126的有关规定。

11.2.5  仪表绝热工程的施工应在测量管道、伴热管道压力试验或通电合格及防腐工程完工后进行。

11.2.6  仪表管道的绝热层厚度应符合设计文件的规定。

11.2.7  测量低温的仪表、管道及管道支架等均应保冷,不得外露。

条文说明

11.2.1  仪表碳钢管道的外表面要涂刷防腐蚀涂层,奥氏体不锈钢等其他仪表管道外表面是否需要进行涂刷涂层应符合设计文件的规定。本条规定还包括对原有防腐层的材料因施工中加热、焊接等原因失去防腐层后所进行的补防腐工作。

11.2.2  根据防腐蚀相关国家标准规定,本规范对涂料的施工环境温度从5℃~40℃,修订为10℃~35℃。

11.2.3  焊接部位是主要泄漏部位之一,所以本条文规定焊接部位在压力试验前不应涂刷,以便于发现焊接部位的泄漏。

11.2.5  本条规定了仪表绝热工程的施工应在电伴热通电合格后进行。

11.2.6  本条规定了仪表管道的绝热层厚度应符合设计文件规定。

11.2.7  本条规定了测量低温仪表、管道及管道支架等均应保冷。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475