自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.5 电缆、电线及光缆敷设

7.5.1  敷设仪表电缆时的环境温度不应低于下列温度值:

    1  塑料绝缘电缆0℃。

    2  橡皮绝缘电缆-15℃。

7.5.2  敷设电缆应合理安排,不宜交叉。敷设时,不应使电缆在支架上及地面摩擦、拖拉。固定时,松紧应适当。

7.5.3  塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。电力电缆的弯曲半径应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。

7.5.4  当仪表电缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计文件规定。

7.5.5  在电缆桥架内,交流电源线路和仪表信号线路应用金属隔板隔开敷设。

7.5.6  当电缆沿支架敷设时,应绑扎固定牢固。

7.5.7  明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离宜大于1.50m;当采用屏蔽电缆或穿金属电缆导管以及金属槽式电缆桥架内敷设时,宜大于0.80m。

7.5.8  电缆在隧道或沟道内敷设时,应敷设在支架上或电缆桥架内。

7.5.9  电缆敷设后,两端应做电缆头。

7.5.10  当制作电缆头时,绝缘带应干燥、清洁、无折皱、层间无空隙;当抽出屏蔽接地线时,不应损坏绝缘;在潮湿或有油污的位置,应采取防潮、防油措施。

7.5.11  综合控制系统和数字通信线路的电缆敷设应符合设计文件的规定。

7.5.12  补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设,不得直接埋地敷设。

7.5.13  当补偿导线与测量仪表之间不采用切换开关或冷端温度补偿器时,宜将补偿导线和仪表直接连接。

7.5.14  当对补偿导线进行中间或终端接线时,不得接错极性。

7.5.15  仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采用各自的电缆导管。

7.5.16  光缆敷设应符合下列要求:

    1  光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查。

    2  光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍。

    3  光缆敷设时,光缆应由绕盘上方放出,并应保持松弛弧形,光缆敷设过程中应无扭结现象发生。

    4  光缆敷设时,在线路的拐弯处、电缆井内以及终端处,应预留适当的长度,并应有标识。

    5  光缆敷设完毕,光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。

    6  光缆线路中间不宜有接头。

7.5.17  光缆连接应符合下列要求:

    1  光纤连接前应根据接头位置预留足够长度。

    2  光纤连接环境应整洁,光缆各连接部件、工具及材料应清洁。

    3  光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试。

    4  光纤连接应采用专用设备进行熔接。

    5  光纤连接时,应按光纤排列顺序对应连接,并应标识清晰。

    6  光纤连接应连续作业。

    7  光纤连接操作中不得损伤、折断光纤。

    8  室外光缆接头套(管、箱)应按设计文件规定进行密封,并应标识清晰。

条文说明

7.5.1、7.5.3  这两条依据国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的规定制定。

7.5.5  分类、分隔都是为了减少各种不同信号、不同电压等级线路的相互干扰。

7.5.8  本条规定是为了电缆的运行安全和便于维修。

7.5.9  制作电缆头的作用,主要是通过密封电缆头保护电缆不被潮气等有害气体侵入而损坏芯线绝缘。 

7.5.12  补偿导线的外包绝缘层较电缆要简单得多,因此容易遭受机械损伤。将补偿导线穿在电缆导管内或敷设在电缆桥架内,可以起到保护作用。

7.5.13  本条规定为防止补偿导线和电线在连接处产生热电势,造成测量误差。

7.5.14  正负极性接错,将在回路中引入附加电势,造成测量误差增大。

7.5.15  电缆导管分开可防止线路之间的相互干扰及不同线路的互相混触,保证线路正常运行。

7.5.16、7.5.17  这两条规定为新增的光缆敷设和光缆连接的一些主要要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475