自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
返 回
变小
变大
底 色

6.6 物位检测仪表

6.6.1  浮力式液位计的安装高度应符合设计文件规定。 

6.6.2  浮筒液位计的安装应使浮筒呈垂直状态,垂直度允许偏差应为2mm/m。浮筒中心应处于正常操作液位或分界液位的高度。

6.6.3  钢带液位计的导向管应垂直安装,钢带应处于导向管的中心并应滑动自如。

6.6.4  用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于下部取压口。当用双法兰差压变送器、吹气法及利用低沸点液体汽化传递压力的方法测量液位时,可不受本条规定限制。

6.6.5  核辐射式物位计的安装应符合本规范第6.1.14条的规定。

6.6.6  称重式物位计的安装应符合本规范第6.7.1条的规定。

6.6.7  超声波物位计的安装应符合下列要求:

    1  不应安装在进料口的上方。

    2  传感器宜垂直物料表面。

    3  在信号波束角内不应有遮挡物。

    4  物料的最高物位不应进入仪表的盲区。

6.6.8  雷达物位计不应安装在进料口的上方,传感器应垂直物料表面。

6.6.9  音叉物位计的两个平行叉板应与地面垂直安装,叉体不应受到强烈冲击。 

6.6.10  射频导纳物位计不应安装在进料口的上方,传感器的中心探杆和屏蔽层与容器壁(或安装管)不得接触,应绝缘良好。安装螺纹(或法兰)与容器应连接牢固、电气接触良好。

条文说明

6.6.2  浮筒安装高度应由设计文件确定。

6.6.7  在信号波束角内安装其他设备会对信号产生干扰。物料进入仪表的盲区会使测量产生错误。

6.6.9  叉体的两个平行叉板与地面垂直,是为了保证物料能容易地从叉板之间流出。

6.6.10  射频导纳物位计传感器的中心探杆和屏蔽层与容器壁(或安装管)不得接触,应绝缘良好。安装螺纹(或法兰)与容器应连接牢固,并应电气接触良好。对与大量程或有搅拌的场合,传感器需要支撑或地锚固定,但固定端要与传感器绝缘。