自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
5.3 压力取源部件
5.3.1 压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的位置。
5.3.2 压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
5.3.3 压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁。
5.3.4 当检测带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊物料的压力时,在垂直和倾斜的设备和管道上,取源部件应倾斜向上安装,在水平管道上宜顺物料流束成锐角安装。
5.3.5 在水平和倾斜的管道上安装压力取源部件时,取压点的方位应符合下列要求:
1 测量气体压力时,应在管道的上半部。
2 测量液体压力时,应在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
3 测量蒸汽压力时,应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。
条文说明
5.3.1~5.3.3 被测物料流束脉动时,会造成测量压力不稳定和不准确,同时容易损坏仪表。
5.3.4 本条规定是为防止灰尘等杂质进入到测量管道或仪表内,造成堵塞管道或仪表,影响仪表正常工作。
5.3.5 对于气体物料应使气体内的少量凝结液能顺利流回管道,而不致流入测量管道及仪表而造成测量误差。
对于液体物料应使液体内析出的少量气体能顺利流回管道,而不致进入测量管道及仪表而导致测量不稳定;同时还应防止管道底部的固体杂质进入测量管道及仪表。
对于蒸汽物料,应保持测量管道内有稳定的冷凝液,同时也要防止管道底部的固体杂质进入测量管道和仪表。