【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
7.29 齐平、嵌入和隐蔽式喷头的热响应试验
7.29.1 对于齐平、嵌入和隐蔽式喷头,每种至少取10只试样,5只分成1组进行试验。
7.29.2 将试样按其最隐蔽的位置安装在4.6m×4.6m的封闭试验室内中央的吊顶上(见图12),吊顶高2.4m,每只喷头入口充入(20±5)℃的清水。齐平、嵌入和隐蔽式喷头在安装和试验时不得阻碍气流流过护罩。
7.29.3 热源为置于试验室一角地面上的沙箱燃烧器,沙箱燃烧器的外形为300mm×300mm×300mm(见图13),燃料为天然气或甲烷气。对公称动作温度不超过77℃的喷头,燃料的流量为9.6m3/h,对公称动作温度为78℃~107℃的喷头,燃料的流量为26m3/h,天燃气或甲烷气的热值为(37600±1000)kJ/m3亦可使用具有高热值的其他气体,通过调节流量得到等效的热量输出。
当试验室中央吊顶下254mm处的温度为下列值时.开始热响应试验计时:
a)对于公称动作温度为77℃以下的喷头试样为(31±1.0)℃
b)对于公称动作温度为78℃~107℃的喷头试样为(49±1.7)℃
记录每只喷头的动作时间,计算平均响应时间和非偏标准偏差(参见附录E),结果应符合6.30的规定。

图12 齐平、嵌入、隐蔽式喷头热响应试验室布置
单位为毫米

a)对于公称动作温度为77℃以下的喷头试样为(31±1.0)℃
b)对于公称动作温度为78℃~107℃的喷头试样为(49±1.7)℃
记录每只喷头的动作时间,计算平均响应时间和非偏标准偏差(参见附录E),结果应符合6.30的规定。
图13 沙箱燃烧器
单位为毫米