【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
7.25 侧向喷洒试验
7.25.1 将1只公称动作温度为57℃~77℃的直立或下垂型喷头安装在试验管线上,在同一水平面上与被试喷头相距1.83m(中心与中心之间),安装一只同型号、同规格的已开启喷头。喷头分别安装在独立的相互平行的管线上,喷头的框架所在平面与管线平行,溅水盘位于平面吊顶下560mm。水从已开启的喷头中洒出,工作压力为0.69MPa,当水流稳定后,点燃位于被试喷头正下方的油盘。油盘为正方形,边长305mm,深102mm,上边缘距喷头热敏感元件152mm,盘内放有0.47L正庚烷。
7.25.2 在喷头框架所在平面与管线垂直的情况下,重复上述试验。
7.25.3 在喷头溅水盘处于吊顶平面下152mm的条件下重复上述两个试验。
7.25.4 上述所有的试验结果均应符合6.26的规定。
7.25.2 在喷头框架所在平面与管线垂直的情况下,重复上述试验。
7.25.3 在喷头溅水盘处于吊顶平面下152mm的条件下重复上述两个试验。
7.25.4 上述所有的试验结果均应符合6.26的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:7.24 碰撞试验
- 下一节:7.26 水罩防护角测量