【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
7.9 工作载荷的确定和框架强度试验
7.9.1 至少取10只喷头试样用以测量工作载荷。将试样在室温下牢固地安装于试验装置上,在喷头的入口施加1.2MPa的压力。
7.9.2 使用分辨率为0.001mm的变形测量仪表测量喷头承载点间的长度变化。应避免喷头螺纹与固定件之间的移动。
7.9.3 以适当的方法除去喷头的热敏感元件,当喷头温度恢复至室温后,再次测量变形。
7.9.4 以不超过500N/min的加压速率向喷头施加机械载荷,直至喷头框架变形数值回到加1.2MPa压力时的数值,此机械载荷即为该试样的工作载荷。计算10只试样的平均工作载荷。
7.9.5 在上述10只喷头试样中任取5只试验,以不超过500N/min的加压速率给喷头试样施加两倍平均工作载荷的机械载荷,保持此载荷(15±5)s后卸去载荷。记录框架的永久变形,应符合6.10.2的规定。
- 上一节:7.8 水冲击试验
- 下一节:7.10 热敏感元件的强度试验