【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
7.7 功能试验
7.7.1 功能试验装置如图9所示,喷头试样按其正常安装位置进行安装。试验箱的热源采用气体燃料,试验箱内靠近喷头处的温度应能在3min内达到(400±20)℃。对于公称动作温度超过79℃的洒水喷头和干式喷头,可使用火炬直接加热启动喷头。
7.7.2 在0.035MPa、0.35MPa和1.20MPa压力下,分别取8只喷头试样按其正常安装位置进行功能试验。试样启动后,试验的压力应不低于上述启动前压力的75%,试验箱的温度应在靠近喷头位置测量。当一个或多个动作零件滞留在溅水盘框架组件上超过6.8.2规定的时间时,即认为发生沉积现象。试验结果应符合6.8的规定。
- 上一节:7.6 静态动作温度试验
- 下一节:7.8 水冲击试验