【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
7.5 溅水盘上、下的喷水量试验
7.5.1 将试样按图8所示水平安装在专用试验箱中,应使喷头的溅水盘位于试验箱隔板孔口的中央,使两个集水容器的理论分界线与喷头溅水盘相切于喷头轴线上的一点。
7.5.2 试验流量按表7的规定。试验后测量出两个集水容器中的水量,相对误差不应超过±5%。计算向下洒水率,结果应符合6.6的规定。
7.5.2 试验流量按表7的规定。试验后测量出两个集水容器中的水量,相对误差不应超过±5%。计算向下洒水率,结果应符合6.6的规定。
图8 溅水盘上、下喷水量试验装置
单位为毫米

表7 试验流量