【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
6.29 抗真空性能
按7.28规定的方法进行试验,喷头不应出现扭曲或损坏。本项试验后,所有试样按7.2.1规定的方法进行密封试验,结果应符合6.3.1的规定。