【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.26 侧向喷洒

    按7.25规定的方法进行试验,直立和下垂型喷头应在正庚烷燃尽前动作,且相邻的喷头不应妨碍其启动。
目录 上节 下节