【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
6.23 耐潮湿气体腐蚀性能
按7.22规定的方法进行试验,喷头不应产生腐蚀损坏。本项试验后的所有试样应进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,应分别符合6.3.1和6.8.1的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.22 耐盐雾腐蚀性能
- 下一节:6.24 耐环境温度性能