【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.20 耐氨应力腐蚀性能

    按7.19规定的方法进行试验,喷头不应断裂、脱层或损坏。本项试验后的所有试样应进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,应分别符合6.3.1和6.8.1的规定。