【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
6.10 工作载荷和框架强度
6.10.1 轭臂支撑的洒水喷头的工作载荷按7.9.1~7.9.4规定的方法确定。
6.10.2 轭臂支撑的洒水喷头按7.9.5规定的方法进行试验时,其框架的永久变形不应大于喷头载荷支承点间距离的0.2%。
6.10.2 轭臂支撑的洒水喷头按7.9.5规定的方法进行试验时,其框架的永久变形不应大于喷头载荷支承点间距离的0.2%。