【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
6.8 功能
6.8.1 喷头按7.7规定的方法进行试验时应启动灵活。
6.8.2 标准响应喷头在热敏感元件释放后60s内,应清除所有沉积;特殊响应和快速响应喷头在热敏感元件释放后10s内,应清除所有沉积。
6.8.3 若在某一压力的8只试样中有l只试样发生沉积,应另取24只相同的试样重新进行该压力和该安装位置的功能试验,在每一压力下进行试验的所有喷头中,发生沉积的试样总数不应超过1只。
6.8.2 标准响应喷头在热敏感元件释放后60s内,应清除所有沉积;特殊响应和快速响应喷头在热敏感元件释放后10s内,应清除所有沉积。
6.8.3 若在某一压力的8只试样中有l只试样发生沉积,应另取24只相同的试样重新进行该压力和该安装位置的功能试验,在每一压力下进行试验的所有喷头中,发生沉积的试样总数不应超过1只。