【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.6 溅水盘上、下的喷水量

6.6.1 按7.5规定的方法进行试验,通用型喷头向下喷洒的水量应为40%~60%。
6.6.2 按7.5规定的方法进行试验,直立型和下垂型喷头向下喷洒的水量应为80%~100%。