【已废止】自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2003
5.3 喷头的型号规格
5.3.1 洒水喷头的型号规格由类型特征代号(型号)、性能代号、公称口径和公称动作温度等部分组成。
5.3.2 类型特征代号表明了产品的结构形式和特征,由不超过3位大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,可由生产商自己命名。
5.3.3 性能代号表明喷头的洒水分布类型、热响应类型或安装位置等特性,由下列符号构成:
通用型喷头:ZSTP
直立型喷头:ZSTZ
下垂型喷头:ZSTX
直立边墙型喷头:ZSTBZ
下垂边墙型喷头:ZSTBX
通用边墙型喷头:ZSTBP
水平边墙型喷头:ZSTBS
齐平式喷头:ZSTDQ
嵌入式喷头:ZSTDR
隐蔽式喷头:ZSTDY
干式喷头:ZSTG
快速响应喷头、特殊响应喷头在性能代号前分别加“K","T”并以“-”与性能代号间隔,标准响应喷头在性能代号前不加符号;带涂层喷头、带防水罩的喷头在性能代号前分别加“C”、“S”,并以“-”与性能代号间隔。
5.3.4 标记示例
洒水喷头的标记如下:
示例1:M1 ZSTX 15-93℃表示M1型,标准响应、下垂安装,公称口径为15mm,公称动作温度为93℃的喷头。
示例2:GB2 K-ZSTBX 20-68℃表示GB2型,快速响应、边墙型、下垂安装,公称口径为20mm,公称动作温度为68℃的喷头。
