地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
17.1 铺砌
17.1.1 洞室与巷道混凝土铺砌前应清除底板的泥浆、积水,并应进行底板平整。
17.1.2 施工巷道进行混凝土铺砌时,铺砌两侧应预留排水沟。排水沟设置应符合施工排水和巷道洞壁结构防护要求。
17.1.3 洞库区内泵坑周围应进行永久性铺砌。
17.1.4 底板铺砌应分块进行,施工巷道铺砌混凝土宜设置伸缩缝。
17.1.5 铺砌混凝土施工应符合本规范第10.6节的有关规定。
条文说明
17.1.2 施工巷道为施工期间的地下交通通道,为保证路面平整稳定,可铺设混凝土,为保证施工排水,在两侧应设排水沟。
17.1.3 在泵坑周围进行永久性铺砌主要是为了防止细小物质被冲洗进入泵坑。
目录
上节
下节
条文说明