15.1 一般规定

15.1.1  洞库施工排水应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定。

15.1.2  洞库各部位的排水管路上应设置计量表,统计每日排水量。

15.1.3  临时水处理设施应于洞库施工前完成。

15.1.4  寒冷地区洞口段及洞外施工排水,应采取防冻措施。雨季施工,洞口应采取防倒灌措施。
 

条文说明

15.1.1  因为爆破作业、各种机械的作用,洞内施工用水排放,可能会对洞外环境造成污染,所以在排放前,应采取有效措施,达标排放。

15.1.2  水封洞库的特点是利用地下水位的水位压力封堵成品油的外泄,因此保持施工期间地下水位的平衡至关重要。所以应每日统计排水量,当地下水流失过大时,应采取措施保持地下水位的稳定。

15.1.4  寒冷地区,洞库排水应注意排水管道的保温措施,以防管道内冻结影响排水。常用的保温材料有矿渣、沥青玻璃棉、矿渣棉、石棉瓦等。