14.2 供风

14.2.1  洞内施工宜采用电动空压机供风,空压机的功率应满足最大耗风量的要求。

14.2.2  空压机站宜设在洞口附近,并配备有防火、降温和保温设施。当有多个洞口需集中供风时,空压机站可选在靠近用风量最大的洞口。

14.2.3  洞内施工作业区动力风压不应小于0.5MPa,动力风管的直径应根据最大送风量、风管长度、阀门等条件计算确定。

14.2.4  空压机宜采用风冷式。当采用水冷式时,冷却水水箱容量应满足空压机满负荷时冷却水用量的要求。

14.2.5  动力供风风管的安装和使用应符合下列要求:

    1  风管在安装前应进行检查,不应有裂纹、创伤和严重凹陷,管内应无残余物。

    2  风管应敷设平顺,接头严密,风管夹角不宜小于90°。

    3  风管在洞口段宜安装伸缩器。

    4  风管最低处应设置气水分离器,定时排出管中积油和积水。

    5  刚性风管前端至开挖面距离宜保持30m,刚性风管前端至开挖面宜采用柔性风管连接。当采用导洞或台阶法开挖时,柔性风管的长度不宜大于50m。

    6  风管使用中应有专人负责检查、养护。
 

条文说明

14.2.1  地下工程开挖和支护机械所使用的动力一般为压缩空气,压缩空气供应量不足或压力偏小都直接影响工作效率,所以配置空气压缩机站的总功率应考虑总需风量,并有备用,备用量一般以总用量的30%为宜。还要考虑地域条件,例如高寒缺氧地区,气压低、空气密度小,空气压缩机生产能力会下降。

14.2.2  供风管的长短,对风压的影响很大,空压机站应设在洞口的附近,主要是减少洞外管路长度,以免风压损失过多。集中供风能充分发挥机械效能,当多个洞口需集中供风时,为了保证用风量较大的工点,可将各洞口用风情况调剂错开,避免在同一时间出现高峰负荷。

14.2.3  条文规定的工作面风压不应小于0.5MPa,系针对目前国产的各种轻型风动凿岩机而言,其一般使用的风压为0.4MPa~0.6MPa。如为大型井下潜孔凿岩机,则不在此限。

14.2.5  本条的5款规定是根据多年来施工经验总结制定的。洞内外的温差有时可达20℃~30℃;洞外一个昼夜的最大温差,在有的地区可以达到20℃以上。所以,为了防止钢管因温差开裂损坏,宜安装伸缩器。洞内风管一般与水管在一侧,这样便于检查、维修,也是保证施工安全的一项具体措施。