13.4 质量验收

Ⅰ   主控项目

13.4.1  采用压力指标作为注浆结束条件时,所有孔的注浆压力均应不小于设计终压,施工中应全部检查,监理应按施工检查数量的10%进行检查。

13.4.2  采用注浆量指标作为注浆结束条件时,所有孔的注浆量均应不小于设计量的120%,施工中应全部检查,监理应按施工检查数量的10%进行检查。

13.4.3  注浆孔的总数量应不少于设计量。施工、监理中应全部检查。

Ⅱ  一般项目

13.4.4  注浆孔钻孔的孔径不应小于设计值,施工中应按总孔数的20%进行抽查。

13.4.5  注浆孔钻孔的深度偏差宜控制在—200mm~+500mm之间,施工中应按总孔数的20%进行检查。
 