地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
5.4 断面测量
5.4.1 开挖断面成形后,应进行断面测量。
5.4.2 断面测量间距应符合表5.4.2的规定。
表5.4.2 断面测量间距
条文说明
5.4.1 断面测量数据用于修正开挖参数,控制洞库超、欠挖。
5.4.2 断面测量宜使用断面测绘仪、无棱镜全站仪进行测量,当采用断面支距法测量时,应按中线和外拱顶高程从上至下每0.5m向左右量测支距。量支距时应计入曲线洞库中心与线路中心的偏移值和施工预留宽度。断面测量在裸洞段开挖后即可测量,在有支护段需等支护后进行。根据测绘的断面,结合现场地质情况,断面如出现不利稳定的开挖形状,就需要采取喷射混凝土回填加固或凿除不利岩体,确保施工过程中洞库稳定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 洞内控制测量
- 下一节:5.5 贯通测量