4.2 技术准备

4.2.1  施工技术准备应做好测量控制桩和水准基点的交接与现场核对,宜按同精度进行测量复核。

4.2.2  实施性施工组织设计应包括下列内容:

    1  工程概况;

    2  工程施工特点、难点及注意事项,合同文件关于工期、安全、质量、文明施工、环境保护等要求;

    3  洞外场地、临时设施及洞内管线的布置和风、水、电的供应;

    4  施工方案及工艺;

    5  机械设备、劳动力、主要材料配置计划;

    6  施工进度安排及进度指标;

    7  施工管理、工程质量和安全保障措施;

    8  施工过程中对环境的直接和潜在影响以及采取的预防和保护措施。

4.2.3  施工前及施工过程中应对施工人员进行专项的安全、质量和技术培训。
 

条文说明

4.2.1  交桩工作可在建设单位的主持下,设计、施工单位持交桩资料现场逐点交桩并签认。接桩后,施工单位组织进行复测核对,避免出现差错。施工控制网由施工单位负责从控制桩点引出、加密。

4.2.2  实施性施工组织比指导性和综合施工组织设计更具体、准确,更能切合实际。要做好这一点关键在于做好施工调查和对设计文件的理解核对。实施性施工组织应进行动态管理,施工的条件发生变化时,要及时调整。实施性施工组织设计中施工方案主要包括爆破、开挖、支护、注浆、装渣运输、通风、排水、监测等内容。

4.2.3  为了达到操作安全、保证质量,专业性强的工种应由有施工经验的人员持证上岗,对所有施工人员进行技术交底,明确工作内容、要求及注意事项。