非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
17.2 梳理机
17.2.1 梳理机的安装基础平面度不应大于8mm,可用水平仪、平尺进行检验。
17.2.2 梳理机的安装允许偏差及检验方法应符合表17.2.2的规定。
17.2.3 主锡林、胸锡林、转移辊、道夫与漏底之间的隔距,以及各工作辊之间的隔距应符合设计文件的要求。
17.2.4 给棉辊防金属装置、主锡林防轧开关、胸锡林防轧开关、毛刷辊棉层过厚保护开关、输网帘跑偏限位开关、急停开关等各保护点功能,应调整到位、反应可靠。
17.2.5 地轨接缝处应修磨平齐。
17.2.6 罩门在地轨上应移动灵活,且安全锁应可靠。
17.2.7 操作台台面应防滑,防护栏应牢固、可靠。
17.2.8 输棉管道和排尘管道安装高度和排列布局应平直、整齐、美观。
17.2.9 输送帘松紧应适中、无偏斜。
17.2.10 各吸尘管路应连接牢靠、密封良好,不得折死弯、挤扁,内表面应光洁、无毛刺、不挂纤维。
条文说明
17.2.1 本条规定了梳理机安装基础的平面度要求。基础平面度是指各设备整机台所占基础面积范围内的要求,设备基础平面度的好坏影响到整台设备的安装质量。
17.2.3 梳理机各工作辊之间的隔距,以及各工作辊与漏底之间的隔距,对于梳理机的正常运转极其重要。但是,受纤维原料、车速等多方面影响,不同的梳理机其隔距值一般不尽相同。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:17.1 开清设备
- 下一节:17.3 交叉铺网机