非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
返 回
变小
变大
底 色

8.1 一般规定

8.1.1  电气设计应根据工程规模和发展规划做到远期、近期相结合,以近期为主。

8.1.2  电气设计应按照负荷等级、用电容量、工程特点和环境条件,统筹兼顾,合理确定布局和设计方案。

8.1.3  电气设计应减少设备及线路损耗,提高供配电系统的功率因数,抑制谐波电流,按需设置计量装置。