非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
7.1 一般规定
7.1.1 低压电器、仪表、现场传感器、可编程控制器(PLC)、集散控制系统(DCS),应采用技术先进、性能可靠、经济合理的产品。
7.1.2 生产线应符合下列规定:
1 生产过程控制宜采用集散控制系统(DCS)进行集中监视、操作和控制;也可采用PLC可编程控制系统;
2 干燥系统、自动配胶系统等生产辅助系统,宜采用人机界面加可编程控制器(PLC);
3 空压机、冷冻机,牵伸机、切片输送等成套设备,宜随机配套控制系统和仪表;
4 各设备的运行状态、故障报警信号,应传送到集散控制系统(DCS)进行显示和报警,并可在集散控制系统(DCS)上进行操作控制;
5 压力、温度、流量、速度等开关量信号和模拟量信号,应传送到集散控制系统(DCS)进行显示和报警;
6 各设备的电机调速宜采用变频调速,螺杆挤压机的电机调速可采用变频调速或直流调速系统。
条文说明
7.1.2 对本条说明如下:
2 涉及的主要信号指运行、停止、输送、输送完成、液位、报警、配胶比例、各成分重量。
3 涉及的主要信号指运行、停止、报警。
5 开关量信号主要指运行、停止、故障、报警、设备状态、计数、液位、操作控制信号。
6 螺杆挤压机的电机调速采用变频调速造价高,但维护成本低;采用直流调速投资费用低,但维护成本高。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7 自动控制与仪表设计
- 下一节:7.2 控制仪表选择