智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
返 回
变小
变大
底 色

17.5 自检自验

17.5.1  机房内的空调环境应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339—2003第12.2.2条的规定。

17.5.2  噪声的检验应符合下列规定:

       1  测点应在主要操作员的位置上距地面1.2m~1. 5m布置;

       2  机房应远离噪声源,当不能避免时,应采取消声和隔声措施;

       3  机房内不宜设置高噪声的设备,当必须设置时,应采取有效的隔声措施;机房内噪声值宜为35dBA~40dBA。

17.5.3  供配电系统的检验应符合下列规定:

       1  应在配电柜(盘)的输出端测量电压、频率和波形畸变率;

       2  供电电源的电能质量应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16—2008第3. 4节的规定。

17.5.4  照度的检验应符合下列规定:

       1  测点应按2m~4m间距布置,并应距墙面1m、距地面0.8m;

       2  机房的照度应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。

17.5.5  电磁屏蔽的检验应符合下列规定:

       1  在频率为0.15MHz~1000MHz时,无线电干扰场强不应大于126dB。

       2  磁场干扰场强不应大于800A/m。

17.5.6  机房工程的接地应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16—2008第23.4.2条的规定。接地电阻的检验应符合本规范第16.2.1条的规定。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475