智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
12.1 施工准备
12.1.1 材料、设备准备除应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339和本规范第3.3.2条的规定外,尚应符合下列规定:
1 电动阀的型号、材质应符合设计要求,经抽样实验阀体强度、阀芯泄漏应满足产品说明书的规定;
2 电动阀的驱动器输入电压、输出信号和接线方式应符合设计要求和产品说明书的规定;
3 电动阀门的驱动器行程、压力和最大关闭力应符合设计要求和产品说明书的规定,必要时宜由第三方检测机构进行检测;
4 温度、压力、流量、电量等计量器具(仪表)应按相关规定进行校验,必要时宜由第三方检测机构进行检测。
12.1.2 施工环境除符合本规范第3.3.4条的规定外,尚应符合下列规定:
1 建筑设备监控系统控制室、弱电间及相关设备机房土建装修完毕,机房应提供可靠的电源和接地端子排;
2 空调机组、新风机组、送排风机、冷水机组、冷却塔、换热器、水泵、管道及阀门等应安装完毕;
3 变配电设备、高低压配电柜、动力配电箱、照明配电箱等应安装完毕;
4 给水、排水、消防水泵、管道及阀门等应安装完毕;
5 电梯及自动扶梯应安装完毕。
条文说明
12.1.1 由于建筑设备监控系统的受控对象是建筑物内的机电设备及其系统,涉及专业领域广,被控设备多,需要明确与各专业的技术接口和施工界面。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:12 建筑设备监控系统
- 下一节:12.2 设备安装