智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
11.4 质量控制
11.4.1 主控项目的质量控制应符合下列规定:
1 应为操作系统、数据库、防病毒软件安装最新版本的补丁程序;
2 软件和设备在启动、运行和关闭过程中不应出现运行时错误。
3 软件修改后,应通过系统测试和回归测试。
11.4.2 一般项目的质量控制应符合下列规定:
1 应依据网络规划和配置方案,配置服务器、工作站等设备的网络地址;
2 操作系统、数据库等基础平台软件、防病毒软件应具有正式软件使用(授权)许可证;
3 服务器、工作站的操作系统和防病毒软件应设置为自动更新的运行方式;
4 应记录服务器、工作站等设备的配置参数。
条文说明
11.4.2 本条第4款规定了应对系统内的服务器、工作站等设备的配置参数进行记录。参数记录应按照表B.0.19的规定填写。详细的配置参数极大地方便了使用单位的维护管理工作,一旦出现问题也更容易定位错误出在哪里。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.3 硬件和软件安装
- 下一节:11.5 系统调试