智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.3 质量控制

7.3.1  主控项目应符合下列规定:

      1  天线系统的接地与避雷系统的接地应分开,设备接地与防雷系统接地应分开;

      2  卫星天线馈电端、阻抗匹配器、天线避雷器、高频连接器和放大器应连接牢固,并应采取防雨、防腐措施;

      3  卫星接收天线应在避雷针保护范围内,天线底座接地电阻应小于4Ω;

      4  卫星接收天线应安装牢固。

7.3.2  一般项目应符合下列规定:

      1  有线电视系统各设备、器件、盒、箱、电缆等的安装应符合设计要求,应做到布局合理,排列整齐,牢固可靠,线缆连接正确,压接牢固;

      2  放大器箱体内门板内侧应贴箱内设备的接线图,并应标明电缆的走向及信号输入、输出电平;

      3  暗装的用户盒面板应紧贴墙面,四周应无缝隙,安装应端正、牢固;

      4  分支分配器与同轴电缆应连接可靠。
 

条文说明

 

7.3.1  卫星接收天线遭雷击的可能性很大,而系统中的设备又多是电子设备,容易遭到损坏,因此卫星接收及有线电视系统的防雷设计,应满足雷电防护分区、分级确定的防雷等级要求。