有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
返 回
变小
变大
底 色

17.6 实验室和化验室

17.6.1  实验室与化验室宜采用干线式配电,并应沿干线配备足够数量和容量的接电点。配电干线的截面除满足设计用电负荷外,尚应考虑设备的变动,适当加大截面。

17.6.2  实验室与化验室每一房间的动力电源,宜装设总进线开关。单相用电设备应适当分配,使三相负荷尽量平衡。但对于经常出现较大尖峰电流,影响某些对电压要求较高的设备精度时,宜由实验室、化验室总进线处引独立线路供电。

17.6.3  实验室与化验室内的配电系统接地形式,应采用TN-S系统,应设置等电位连接。

17.6.4  实验室与化验室应采用带保护接地插孔的插座,根据需要,也可配备少量两孔插座。所有插座回路应由具有漏电保护的专用回路供电。

17.6.5  插座一般只应作隔离电源用,由插座供电的电动机回路应设操作开关。1kW以下的电阻炉,当插座额定电流大于电阻炉额定电流的1.5倍时,可不设操作开关。
 

条文说明

 

17.6.1  实验室、化验室一般设备数量多,容量且不大,但配置多变,设备的数量容量经常随工艺的变更而改变,因此配电方式宜采用干线式,并应沿干线配备足够数量和容量的接电点,以适应设备配置和数量、容量改变的需要。

17.6.2  实验室、化验室每一房间的工作几乎都是独立进行的,相互间的牵连较小,可以单独送电或停电,故应在每一房间装设总进线开关。由于用电设备的单相负荷数量多,所以负荷分配时要尽量使三相平衡。

17.6.3  实验室、化验室多为移动设备,操作人员经常接触设备外壳,因此配电系统的接地形式要采用与中性线分开的专用接地保护线。为进一步保护操作人员的人身安全,同时设置更为安全的等电位连接装置。

17.6.4  实验室、化验室多为移动设备,操作人员经常接触设备外壳,一般使用带保护接地插孔的插座,但为了方便使用具有标准两眼插头的安全设备,避免新购入的设备都要换插头,也可配备少量两孔插座。

17.6.5  因为电动机是感性负载,切断电源时会产生较大的电弧伤人,所以一般不能用插座作电动机的操作电器,而只能作为隔离电器。一般情况下,电阻炉热态电阻不大于冷态电阻的1.3倍,即电阻炉刚接通时的冲击电流不会大于额定电流的1.3倍,也没有类似电动机启动时的冲击电流,所以本条规定1kW以下的电阻炉,在插座的额定电流大于电阻炉额定电流1.5倍时,可用插座作电阻炉的插座电器。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475