17.4 氢气站

17.4.1  氢气站的电气设计应符合现行国家标准《氢气站设计规范》GB 50177的有关规定。
 


条文说明

 

17.4.1  氢气站的电气设计参见现行国家标准《氢气站设计规范》GB 50177中相关规定。
 