有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
返 回
变小
变大
底 色

8.2 原料车间

8.2.1  本节适用于精矿仓、精矿干燥、熔剂仓、熔剂破碎、返料仓、返料破碎、配料、混合与制粒、原矿槽、原矿(料)破碎、碎矿堆场、原料磨、料浆仓等原料贮存或生产车间。

8.2.2  原料车间宜按厂房设置低压配电室,配电系统宜采用放射式。电气设备很少时,可采用现场动力配电箱配电。

8.2.3  破碎机、胶带输送机、回转窑、混捏机、制粒机等生产机械应按重载启动考虑,并设置过载型电流表。

8.2.4  圆筒干燥机、回转窑、鼓风机、制粒机、计量给料机等生产机械,工艺要求调速时,宜采用交流变频调速。

8.2.5  采用电缆桥架沿输送干燥高硫精矿的皮带廊敷设电缆时,应配置盖板,宜优先采用在皮带廊外部敷设;当需要在皮带廊内部敷设时,宜选用无孔托盘式桥架。
 

条文说明

 

8.2.2  大型冶炼厂的原料车间用电设备较多,一般采用集中联锁控制。为了使生产流程中的各机械运行可靠和便于对启动设备和配电线路进行维护管理,配电系统一般采用放射式。为了防尘,宜将配电控制设备集中于低压配电室内。

    小型冶炼厂的原料车间生产机械较少,因此可以采用放射式或混合式的配电系统,将配电设备安装在厂房内,以减少配电支线的长度。

8.2.3  条文中所列的机械设备,有的具有大的转动惯量,有的可能要在事故情况下带负荷启动,因此,此类设备要求按重载启动考虑,并设置过载型电流表。

8.2.4  交流变频调速技术先进成熟、适用范围广、便于操作、设定,应优先采用,其次为多速电动机调速、直流电动机调速。

8.2.5  干燥的、含硫量高的精矿,易在电缆桥架内积尘;并受桥架内温度的影响,容易自燃;需要采取防止干精矿聚积在桥架内的措施。例如,在皮带廊外部敷设或选用带盖板的托盘式桥架。某冶炼厂的皮带廊桥架内曾发生过自燃现象,后将桥架改到皮带廊外。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475