有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.2 配电设备

7.2.1  配电设备的选型,应与所在场所的环境特征相适应。有色金属冶炼厂车间环境特征见本规范附录F的规定。

7.2.2  低压配电室内宜采用双面维护的低压配电屏;车间内宜采用动力配电箱。

7.2.3  低压配电屏短时和峰值承载电流能力及分断电流能力,应根据所在母线发生相间短路时的短路电流选择。

7.2.4  低压电器的选择,应符合下列规定:

    1  电器的额定电压、额定频率应与所在回路的标称电压、频率相适应。

    2  电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流。

    3  电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定要求。

    4  用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力,并满足使用地点的气候环境及海拔高度等条件的要求。

7.2.5  变压器低压侧总开关的额定电流,应按变压器额定输出电流值选择;母线分断开关的额定电流值,宜按变压器额定输出电流2/3选择。

7.2.6  变压器低压侧总断路器及分段断路器,宜选用带短延时、长延时和瞬时动作过电流脱扣器的断路器。

7.2.7  配电回路应装设供维护、测试和检修用的隔离电器,隔离电器应能使所在回路与带电部分隔开。刀开关或熔断器式刀开关,抽屉式低压配电屏上隔离触头,可作为隔离电器使用。

7.2.8  配电回路需要频繁带负荷通断时,宜装设接触器或启动器。操作次数少时,亦可仅用断路器。接触器、启动器的选择,应符合下列规定:

    1  接触器或启动器必须适用于它在电路中所执行的最繁重的任务。

    2  接触器或启动器应与所在回路的短路保护电器协调配合。

7.2.9  装于密闭屏、箱内的电器,应根据环境温度降容使用,并对其过负荷保护元件的额定电流值进行校正。

7.2.10  隔离电器、熔断器以及连接片严禁带负荷操作。

7.2.11  电气设备宜室内安装;当需要室外安装时,其电气设备应采取防腐、防雨等措施,防护等级不低于IP54。在腐蚀性气体并伴有水蒸气放散环境内的电气设备的防护等级不低于IP55。

7.2.12  当水泵、空气压缩机、风机、真空泵、油泵等设备能配置在与恶劣环境隔离的房间内时,房间内的电力设计可按正常环境处理。

7.2.13  发生炉煤气站、煤气升压机站、氢气回收站、液化石油气体、液化天然气等及其他有爆炸火灾危险场所的电器设备,宜集中安装于配电室内,现场安装的电器设备应按所在场所的爆炸及火灾危险等级,按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定,选择不同等级的防爆型电器设备。
 

条文说明

 

7.2.1  附录F列出有色金属冶炼厂所具有的高温多尘、潮湿腐蚀、有害气体物体及爆炸危险等不同车间环境特征,作为车间电气设备选型及其他电气设计的依据。由于不同生产车间的产品、生产规模、装备水平等情况不同,各种环境条件的分类标准难以统一,对于有严格要求的场所,可根据具体情况和要求,按现有国家有关标准分类。

7.2.3  低压配电屏的短时和峰值承载能力及分断能力,是表征配电屏结构、母线及其固定方式、进出线开关及电器的短路动稳定与热稳定的综合能力。低压配电屏的电气参数已将这种能力的指标列出,有的将这种能力分为三种类型,Ⅰ型为15kA,Ⅱ型为30kA,Ⅲ型为50kA。设计时应根据配电屏所在的母线上的最大短路电流选择。

7.2.5  变压器低压侧总开关和母线分段开关按变压器额定输出电流选择,可使配电系统第一级配电装置的选择与变压器的输出能力相适应。本规范第3章规定变压器容量的选择应留有适当的裕量,这充分考虑了生产过程和投产后变压器负载有可能增加的各种因数,如果在变压器允许的范围内增加负载受到开关容量的限制或因此需要更换配电装置,必然会造成变压器容量或经济上的浪费。所以变压器低压侧总开关和母线分段开关不能按变压器计算电流来选择。预计变压器在近期内可能更换,还有必要考虑与更换后的变压器容量相匹配。

7.2.6  选用带延时的断路器后可实现选择性保护配合,提高供电的可靠性。

7.2.7  配电回路装设隔离电器是在电气设备及线路检修和试验时,保证人身安全,减小停电范围的重要措施。如果断路器与母线直接连接,则当任一回路检修试验时,母线需要停电,扩大了停电回路数使生产受到了影响,因此隔离电器一般都装在每一配电回路的断路器之前。

7.2.8  配电回路装设接触器或启动器是为了对负荷进行操作。要求接触器或与它在回路中所执行的最繁重任务相适应。接触器、启动器的使用电气寿命取决于触头的寿命。影响触头寿命的主要因素是电压、电流的大小及通断次数的多少。对于频繁操作的机械设备,经常有非正常操作(点动)的情况,此时,触头断开电流接近电动机的启动电流,接触器或启动器的额定电流不能按电动机的额定电流选择,必须加大容量选用。

    接触器或启动器,与所在回路的保护电器协调配合,各负其责。这是接触器和启动器制造标准所规定的要求,即在过载保护与短路保护两条时间—电流特性平均曲线交点所对应的电流以下,短路保护电器不应动作,而过载保护应动作,并通过接触器或启动器断开电路,且接触器或启动器在短路条件下不应对人或设备造成危害。

7.2.9  低压电器的额定电流值是指工作温度范围内电器允许长期通过的电流。当多个电器集中安装在密闭的电器屏、箱内,特别是屏箱所处的环境温度比较高的场所,由于电器同时发热,屏、箱内温度升高,可能超过电器允许的工作温度,使电器使用寿命降低或不能正常工作。对于过载保护器件,还会在工作电流尚未达到整定值时就动作。因此本条对装设在密闭屏、箱内的电器选型作了规定。

7.2.11  由于硫化矿在冶炼过程中存在SO2气体,为避免电气设备被腐蚀,电气设备宜室内安装,而安装室外的箱(盘、柜)应采取防腐措施。在室外安装的电气设备可设置“观察窗”观察设备运行状态。火法车间内有水冷却和水冲渣等设备,常伴有大量水蒸气放散,故应采取防潮措施。使用在防腐、防潮环境内的电气设备或可能受强台风影响的地区环境内的电气设备的防护等级不宜低于IP55。

7.2.12  为了避免遭受恶劣环境的影响,工艺设计有的已将空压机、风机及泵等设备配置在与恶劣环境完全隔开的独立房间内,这种情况下,房间内的电气设计按正常环境处理。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475