有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.3 对相关专业的要求

4.3.1  电站建筑物的耐火等级油浸变压器室应为一级,其他建筑物为二级。机房、主控室应有两个直接通向室外的出口(平台),其中一个出口的大小应满足搬运电气设备的要求。机组设于楼上时,应预留吊装孔。

4.3.2  屋面应有保温、隔热及良好的防水、排水措施,平屋顶应有必要的坡度,一般不设女儿墙,屋檐防止雨水沿墙流下。

4.3.3  机房、主控室内墙面采用抹灰刷白或乳胶漆面888仿瓷涂料,地面采用水泥抹面压光、防滑地砖或大理石。

4.3.4  机房、主控室、低压配电室应尽量自然采光,能开启的窗应设纱窗,在寒冷或多尘的地区采用双层玻璃窗。

4.3.5  变压器室的通风窗应采用百叶窗内加铁丝网,防止雨雪和小动物进入。

4.3.6  机房、主控室、低压配电室的门允许用木制防火门往外开,鼠害严重地区内侧包铁皮,通向室外的门应设金属纱门,门槛处应设高度不低于500mm防鼠金属挡板,油浸变压器室的门采用铁门。干式变压器室的门可采用非防火门,均向外开。

4.3.7  电缆沟、电缆室用水泥抹光,并应采取防水、排水措施。室内电缆沟宜采用花纹钢盖板。

4.3.8  电站配电装置的抗震设计应符合现行国家标准《工业企业电气设备抗震设计规范》GB 50556的有关规定。

4.3.9  电站各建筑物的各房间宜采用自然通风,变压器室的自然通风不满足要求时,应设机械通风。

4.3.10  电站的主控室,宜设空调装置。

4.3.11  站内应设置供排水设施和卫生间。

4.3.12  站内为满足消防要求的主要道路宽度不应小于4m,主要设备运输道路的宽度,可根据运输要求确定,并应具备回车条件。

4.3.13  电站应根据企业的管理模式设置调度电话和行政电话,是否设置与电力部门联系的电力调度电话,根据企业的调度方式与电力部门协商后确定。
 

条文说明

 

4.3.6  在鼠害严重地区,现场反映对于木质门、窗,老鼠仍能破门、窗而入,引起事故,后采用铁皮包裹,才得以避免,门槛处应设高度不低于500mm防鼠金属挡板。本规范作了相应的规定,以引起重视。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475