炼钢工程设计规范 GB50439-2015
返 回
变小
变大
底 色

18.4 工艺平台

18.4.1 平台布置应满足生产工艺及设备安装的要求。

18.4.2 转炉平台为多层钢架结构体系,框架柱脚与基础宜采用刚接连接,框架及各层平台宜采用钢结构形式。电炉平台、铁水预处理平台、精炼平台等为独立平台结构,应有独立支撑体系,平台可采用钢结构或钢筋混凝土结构形式,如平台活荷载较大或有防振要求,平台铺板宜采用钢筋混凝土板。

18.4.3 转炉、电炉周围应设置全封闭结构。

条文说明

18.4.3 熔化金属的喷溅在结构表面的聚结和烧灼,将影响结构的正常使用寿命,所以应予保护。转炉、电炉周围应采用铸铁板或隔热层形成全封闭结构,以满足隔热、防喷溅要求。