炼钢工程设计规范 GB50439-2015
4.4 工艺布置
4.4.1 铁水预处理站的工艺布置,应保证铁水包调运流程顺畅无干扰,并应减少铁水包的调运路程。
4.4.2 采用鱼雷罐预处理时,应设置单独的铁水预处理站、扒渣间与倒渣间。
4.4.3 采用铁水包预处理时,铁水预处理站宜设在主厂房加料跨,也可设在与加料跨厂房毗连的偏跨内。
4.4.4 铁水预处理站的工艺布置可选用下列方式:
1 喷吹(或搅拌)处理与扒渣同工位布置;
2 喷吹(或搅拌)处理与扒渣不同工位布置,1个处理工位与2个扒渣工位,2台铁水包车与2个除渣机依次轮流作业。
4.4.5 铁水预处理装置宜采用高架式布置,主工作平台的均布负荷宜为10kN/m2。
条文说明
4.4.4 同工位方式是铁水处理(喷吹或搅拌)作业和扒渣作业在同一位置进行,有1台铁水包车与1台扒渣机,铁水包车轨道一般垂直于厂房跨间柱列线;不同工位方式是1个处理作业位在中间,2个扒渣作业位分别布置在两侧,有2台铁水包车和2台扒渣机,铁水包车轨道一般平行于厂房跨间柱列线。实际工程设计中选用何种布置方式,应根据车间条件、铁水预处理能力要求来选择。后一种方式由于2个扒渣工位与处理工位分开设置,两罐铁水可以轮换作业,从而缩短处理时间,可适应处理量大、快节奏的生产要求。