挤压钢管工程设备安装与验收规范 GB51105-2015
9.15 试运转
9.15.1 试运转应符合本规范第5.11.1条的相关规定。
9.15.2 依据设计图纸应确认离合器及制动装置的灵敏性及可靠性。
9.15.3 各风机运转应无卡阻和碰擦现象,叶轮旋转方向应正确,无异常振动和声响,运转时间不得少于2h。
目录
上节
下节
- 上一节:9.14 炉门及提升装置验收
- 下一节:10 精整线设备