挤压钢管工程设备安装与验收规范 GB51105-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.19 挤压机试运转

7.19.1  试运转应符合本规范第5.11.1条的相关规定。

7.19.2  液压主泵制动装置动作应灵敏可靠。

7.19.3  挤压机主油缸及辅助油缸、上料机械手、模具更换装置、挤压垫压余顶出及输送装置、挤压垫旋转(升降或顶送)装置及其他设备应运行5次~10次,行程、速度、停止位置应符合设计文件要求。

7.19.4  在运转中,传动部件应转动灵活、平稳,无异常振动和声响。 

7.19.5  各紧固件、联动件不得松动。