挤压钢管工程设备安装与验收规范 GB51105-2015
返 回
变小
变大
底 色

3.3 地脚螺栓安装

3.3.1  地脚螺栓螺纹部分应涂油,并应进行保护。

3.3.2  预留孔地脚螺栓安装应符合下列规定:

    1  预留孔应清理干净,并应检查预留孔尺寸和深度;

    2  地脚螺栓的油污和氧化皮应清除,螺纹部分应涂适量油脂;

    3  检查地脚螺栓直径、长度、螺纹长度等应符合设计要求;

    4  地脚螺栓安装应垂直,四周距孔壁尺寸应大于15mm,且不应碰孔底,设备初步找平找正后,地脚螺栓与设备螺栓孔周围应有间隙;

    5  设备一次、二次灌浆时应对设备表面、成品地面或墙面保护;

    6  预留孔混凝土强度达到设计要求后,设备可进行精密调整和紧固地脚螺栓。

3.3.3  锚固板地脚螺栓安装应符合下列规定:

    1  T形地脚螺栓的直径、长度、标记、锤头尺寸、锤头与螺杆的连接形式及防腐应符合设计要求;

    2  设备二次灌浆前,应按设计要求在螺栓套筒内填塞充填物封闭套筒口;

    3  根据紧固力要求和现场工作环境,选择合适的方法和工具紧固地脚螺栓,紧固力应符合设计要求。