尾矿设施设计规范 GB50863-2013
7 尾矿库闭库
7.0.1 对已达到设计最终堆积标高并不再继续加高扩容,或由于各种原因未达到设计最终堆积标高而提前停止使用的尾矿库,应进行闭库设计。
7.0.2 闭库设计应在充分掌握停用尾矿库存在的不符合国家有关安全、环保要求的各种隐患和风险基础上进行。
7.0.3 闭库设计应对各种隐患作出可行的整治措施设计。设计重点应包括下列内容:
1 坝体(包括初期坝、堆积坝和副坝)整治;
2 尾矿库排洪系统整治;
3 周边环境整治;
4 完善监测设施;
5 闭库后管理的要求。
7.0.4 尾矿坝整治应包括下列内容:
1 对坝体稳定性不足的,应采取加固坝体、降低浸润线等措施,使坝体稳定性符合本规范的要求;
2 整治坝体的塌陷、裂缝、冲沟;
3 完善坝面排水沟和土石覆盖或植被绿化、坝肩截水沟、监 测设施等。
7.0.5 排洪系统整治应包括下列内容:
1 尾矿库闭库后的防洪能力应符合本规范防洪标准的要求。当防洪能力不足时,应采取增大调洪库容或增建排洪系统等措施;必要时,可增设永久溢洪道;
2 当原排洪设施结构强度不能满足要求或受损严重时,应进行加固处理;必要时,可新建永久性排洪设施,同时应将原排洪设施进行封堵。
条文说明
7.0.1 长期停用的尾矿库在安全与环保方面仍会存在一定的隐患和风险,为消除这些隐患和风险,维持尾矿库长期安全稳定,应进行闭库设计和整治。
7.0.2 闭库设计应对停用尾矿库存在的隐患和风险进行调查、分析,作为闭库设计的依据。
目录
上节
下节
条文说明